1、壓力設定點可在壓力調節范圍內現場調整;
2、閥體部分與執行器采用模塊化設計,可根據現場要求更換執行器或彈簧,使調壓范圍在一定范圍內快速變化;
3、自力式壓力單座調節閥一般采用波紋管作為壓力平衡元件,上下游壓力變化不影響閥芯受力,大大加快了閥門的響應速度,從而提高閥門的調節精度。如果直徑較小,則不需要波紋管作為壓力平衡元件。
4、自力式壓力籠式調節閥采用自平衡雙密封面籠式作為節流件。介質需要清潔,無顆粒雜質。適用于這些場合:壓降大,閥門口徑不大(DN20~200),無需關閉,僅用于控制下游壓力。
5、自力式壓力雙座調節閥采用自平衡雙密封雙旋塞作為節流件,適用于閥徑較大的場合。
6、采用扼流圈結構,降低流體流量,降低噪音;
7、活塞式平衡用于壓差大、被控介質對橡膠無腐蝕、溫度不高的場合。
8、膜片式執行器采用橡膠膜片作為檢測元件,具有阻力小、響應快、調節精度高等優點。適用于壓力設定≤0.6MPa。
9、活塞式執行機構采用氣缸活塞作為檢測元件,橡膠作為密封件,適用于控制壓力較高的場合,適用于壓力設定值≥0.6MPa。
10、波紋管執行器采用波紋管作為檢測元件,適用于惡劣的工作場合:高溫(工作介質不能與隔離液一起使用),低溫,被控介質對橡膠件有腐蝕性, 11、當介質為蒸汽時,如果使用膜片式或活塞式執行機構,則需要一個冷凝罐,以降低執行機構內工作介質的溫度,保護膜片或密封件。